工地常遇到电力电缆送电就跳闸,查起来头疼。滇投电缆厂分享一些排查经验。
第一步,用兆欧表测绝缘电阻。0.6/1kV的电力电缆,新电缆绝缘电阻应该几百兆欧以上。如果只有几兆欧或更低,说明有接地故障。
如果绝缘电阻为零,可能是电缆破了皮,或者中间接头进水。这时候要分段排查,在电缆中间位置剥开外护套,分别测两边的绝缘,缩小范围。
找到故障段后,仔细看护套有没有机械损伤,比如被钉子扎穿、被石头磨破。电线电缆施工时,拖拉摩擦最容易伤护套,当时看不出来,通电后受潮就漏电。
实在找不到明显外伤,可能是电缆本体质量问题,可以联系电缆厂协助分析,必要时取样送检。