电力电缆穿管敷设,载流量要打几折

作者:电力电缆2026-04-12访问量:2
电缆厂给的载流量表,通常是空气中明敷的数据。实际工程中,电力电缆经常穿管或走桥架,散热条件差,载流量要打折。
一般经验系数:
  • 穿一根管:载流量×0.9
  • 多根电缆同穿一管:×0.8或更低
  • 桥架内多层敷设:×0.7左右
具体要看管径大小、电缆间距、环境温度。管径太小,电缆挤在一起,散热更差。电线电缆运行时发热,热量散不出去,绝缘老化会加快。
设计选型时,建议把载流量留有余量。比如计算负荷100安培,按0.8系数反推,选标称载流量125安培以上的规格。这样即使实际条件比预期差,也有安全裕度。
电缆厂业务员可以协助查修正系数表,但最终选型责任在设计方,毕竟电缆厂不了解现场全貌。